登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求变频器需要修改哪些参数?

点击:1288 回复:6

我所在电站有一台400KW普传变频器(PI7000系列),原来用于带一台315KW,380V的锅炉引风机电机,由于引风不够,准备改带400KW,380V的锅炉引风机电动机。请问需要修改变频器的哪些参数?变频器进线断路器需要选择多少安的(原来是800安的断路器)?
11-01-21 10:13
开关用1000-1200的吧,变频器就设定功率,现在的变频器一般都带有自学习功能,运行一下自学习就行了。
11-01-21 10:41
开关用1000-1200的吧,变频器就设定功率,现在的变频器一般都带有自学习功能,运行一下自学习就行了。
11-01-21 10:42
开关用1000-1200的吧,变频器就设定功率,现在的变频器一般都带有自学习功能,运行一下自学习就行了。
11-01-21 10:43

dlr

由于电机的功率加大了,可能要对电子热保护重新进行设定。看用原来设定的加、减速时间能否正常启、停,否则要略作调整,再就是注意下S曲线的选择。
11-01-21 19:58
学习了~表情
11-01-24 16:47
厉害呀!电机大的吓人表情
11-03-20 20:32

工控新闻