登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:plc菜鸟求助

点击:983 回复:8

附件
软件是cx-program 6.0
我设计了一个初级程序,0000闭合,电机正转,过5秒后,电机反转
其中我闭合开关0000,时间继电器通入信号,但是没有倒计时,一直是如图状态。。。。。而且我关掉开关0000后,根本没有实现自锁,请问这是为什么呢?谢谢
主要2个问题,1.时间继电器通了信号为什么不倒计时?     2.为什么闭合0000,然后再打开0000后1000没有自锁?
谢谢啦~
最后修改:2011/1/19 21:59:47
11-01-19 21:57
PLC有没有在运行状态?
11-01-19 22:03
什么叫运行状态?我编好程序后,直接传送到plc,然后传送成功,再用欧姆龙plc开关控制。。。
11-01-20 13:34
PLC上没有RUN的指示灯吗?找下看看,这个运行灯亮了没有?
11-01-20 13:40
你好,我看到plc上有pwr、err、alm、run、comm5个指示灯,程序运行时亮了err和pwr灯,这是程序编错导致无法运行,还是其他问题
11-01-20 18:41
err灯亮,可能有错误了,先找到错误原因,看能不能连上软件,读到错误代码。
11-01-20 19:37
- -好吧,我找不到
11-01-21 12:46
呵呵,这个问题我也遇到过!很bag!貌似就是模式不对,由监视模式改为运行模式!再不行的话可以把输出点更改一下再重新发送程序!那个输出点没通就像是被强制为“0”一样!
11-01-30 15:38
你的PLC里以前有程序再下载进去的话也有可能出现这种问题
11-02-11 17:37

工控新闻

更多新闻资讯