主题:临时变量TEMP
点击:2236 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
sghgog
FC块内临时变量TEMP为什么不能自锁,模拟时可以
F://1
11-01-17 09:35
1楼
编辑
引用
管理
sghgog
图片
11-01-17 09:37
2楼
编辑
引用
管理
jint
楼主你的图呢
11-01-17 09:54
3楼
编辑
引用
管理
robertjml
临时变量可以用于所有块中 (OB, FC, FB)。当块执行的时候它们被用来临时存储数据,当退出该块时这些数据将丢失。因此, 在PLC扫描运行时, FC块中的临时变量TEMP不能自锁!
如果FC块, 请你使用全局变量(标志位和数据块)来存储数据,实现自锁!
如果FB块, 除了全局变量之外, 你也可以使用静态变量来存储数据,实现自锁!
11-01-25 22:33
4楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
不错,学习了。感谢解答。
11-03-25 15:40
5楼
编辑
引用
管理
klj2000
bucuo不错,谢谢了