我的负载电流是180A、请问诸位配多大的互感器、刀开关?选互感器和刀开关的标准是什么?
11-01-17 08:56
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
互感器选200/5的,根据需要选择精度。
刀开关选200A的。
11-01-17 11:34
2楼
编辑
引用
管理
mat3210
2楼的,互感器选对了,但是刀开关,180A实际电流,你选用200A的刀开关,麻烦大了。。以前选用的时候是1.5倍左右,现在是和谐社会,什么都讲节省,为了减少你的工作量,你还是选用个400A的保险点。。
最后修改:
2011/1/17 12:00:51
11-01-17 11:57
3楼
编辑
引用
管理
dasliu
180负载用400的刀闸??你让他的刀闸接几台设备??
11-01-20 10:31
4楼
编辑
引用
管理
mat3210
回四楼,不是接多少设备的问题,而是设备选型是有个公式的,不是乱套,以前规定开关选型是额定电流的1.5倍,凡是做设备的都知道有这么一条选型公式,但是现在由于什么都是响应低碳,开关生产厂家是响应最积极的,所以现在设备选型都已经将1.5倍的计算公式变为2倍了,可能阁下没做过吧?所以才这么大惊小怪。。。
11-01-20 11:21
5楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
引用
mat3210
在 2011/1/17 11:57:18 发言
【内容省略】
11-01-20 13:47
6楼
编辑
引用
管理
mat3210
200A刀开关用于180A的设备,绝对会烧坏~特别是用于感性或者容性负载,不信试试。。
11-01-20 13:57
7楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
互感器200/5的可以,但使开关我建议用250A的。
11-01-20 17:07