三菱FX2N系列PLC24V电源不够用怎么外接电源供传感器用?这样可以不?PLC的24V和COM的电源不用,另用24V电源给三线式传感器供电,传感器输出端接PLC的输入端?如果传感器是两线式,另用24V电源正极接传感器正极,传感器负极接PLC输入端,24V电源负极接PLC的COM?不知道正确不?怕接错线烧了PLC,请高手指点,谢谢
11-01-14 12:58
外接外部24V电源给三线传感器供电,外部电源的负端与PLC上的COM端连接,输入端接X
11-01-14 13:40
换一个容量大的24V电源,有安全还省事
11-01-14 13:42
用开关电源,PLC上的DC24V就不要用了,全用外部的吧;
11-01-14 14:14
使用外部24v开关电源
11-01-14 16:14

引用 fumz78 在 2011/1/14 13:40:48 发言【内容省略】

11-01-14 16:31
谢谢各位热心指点,知道要换容量大的外部电源,可怎么接线?
电源有正负极,PLC有24V,COM端,三线传感器有正负极和输出端,三种怎么接线?
11-01-14 17:56
该用户被锁定!
11-01-14 19:06
问题?
11-01-14 23:03
我基本上是外用开关电源,不用PLC本身的,很容易烧的