主题:求高手,急。关于S300跳闸的问题
点击:531 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
d15009966904
我这有一台西门子S300,带九个子站。最近经常出现子站设备跳停。时间不定,跳停的设备也不定。主要是电脑屏幕间隔一段时间就会闪一下,其中的模拟量全部归零。有时在电脑上启动的设备就会跳闸。跳的时间也就0.5秒左右。
11-01-11 19:22
1楼
编辑
引用
管理
ybpr56
估计和模块老化有关,赶紧换
11-01-12 09:01
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-01-12 11:03
3楼
编辑
引用
管理
d15009966904
九个子站与主站是用光纤组成的环网,其中的一个光电转换模块的一路输入在不停的闪红灯。所有的设备都是10年1月装的。光电模块也换过,光纤也用测温枪的红外线测过正常,但现在还是不行
11-01-12 13:29
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
最有可能是线路接线不良,光纤传输有问题!
还有就是你的PLC电源是不是电压不稳!
通信上也可能有问题!
最后修改:
2011/1/12 14:09:38
11-01-12 14:08