登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:安川G7故障

点击:666 回复:3

现场安装安川G7-15KW变频,空压机节能改造,用0~36V传感器(传感器供电来自空压机PLC-24V),反馈信号为电流信号。
输入输出电压电流显示与实际均正常,不定时跳“OU”,直接母线电压显示与实际测量均正常 540左右。
   1,不经过空压机PLC,变频直接给传感器供电,传感器反馈电流信号直接接变频器。这样动作正常。
  2, 接了空压机PLC反馈回来的 电流信号就跳"OU"  
    麻烦大虾们帮忙下,,谢谢~表情
11-01-08 16:25
传感器反馈信号波动太大,当然过电流。。
11-01-08 16:42
谢谢楼上的朋友。我在反馈的电流信号线上加装了个磁环,目前运行24小时正常。在反馈线上要么装磁环要么装电流信号隔离器。。表情
11-01-09 09:52
今天早上运行1小时左右又跳“OU”。装磁环好像没什么效果,我发帖时我已经安装15KW的外接制动单元
11-01-09 10:23

工控新闻

更多新闻资讯