登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-200 模拟量采样及输出
点击:1260 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jybdwjgx2
我用的是S7-200 CPU224及EM231(8AI)及EM232(2AO)
我是初学者,对于模拟量不知道该如何入手
我想实现的的功能是:
以尽可能快地速度采集输入值,比如40个值;
再进行平均值计算;
再将平均值输出。
输入和输出值都是0~20mA的电流。
请大家教教我,谢谢
11-01-06 08:03
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入值直接读对应的AIW值;
输出值写入AQW中;
11-01-06 11:03
2楼
编辑
引用
管理
litianxi
尽可能快是多快?
11-01-06 11:22
3楼
编辑
引用
管理
jybdwjgx2
我的模拟量模块的Analog to Digital 的转换时间是250us。
因为我希望做的是计算输入信号的RMS值。
输入信号是一个60Hz的正弦波,振幅在不停变化。我需要对一个周期内的输入进行采样,然后计算RMS值,根据这个值再用PID控制送出输出信号。
请问有什么办法实现吗??
谢谢
11-01-14 07:02
4楼
编辑
引用
管理
jybdwjgx2
这个问题对我很棘手,很想快点解决
如果大家可以和我QQ联系,我会非常感谢
我的qq:519265364。
注明:PLC问题。大家知道QQ有很多乱七八糟的乱加人
谢谢
最后修改:
2011/1/14 7:09:15
11-01-14 07:07
5楼
编辑
引用
管理
ahljj
先看看手册.
11-01-14 16:54
6楼
编辑
引用
管理
lijinghuan
就在这个网里有个模拟量的例子你看看就明白了
11-01-15 09:35