主题:无功补偿问题
点击:590 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
樟纹
碰到个这问题,变压器为1000kva,当运行电流很小时(50A左右),三相电压为410V左右基本平衡,当无功补偿柜电容未投时,无功表倒转,有功表转的很慢。手动投一组后无功表正转,有功表不变,补偿控制器显示过补,接线正常。求解!
11-01-06 01:06
1楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
接线肯定错了!
无功是正转,手动投了后,你无功超前了,无功表才会反转!
11-01-06 20:36
2楼
编辑
引用
管理
樟纹
引用
xiongdc8252
在 2011/1/6 20:36:44 发言
【内容省略】
我现在是不投反转,投了就没事了,但功因到了0.97以上
最后修改:
2011/1/11 8:39:28