登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教:45KW循环水泵组装自耦降压启动器

点击:1936 回复:13

工作单位的老板要自己组装一台45KW的循环水泵电机的控制电路,采用自耦降压启动,我不知道需要选用多大的自耦变压器,请老师帮忙推荐一下,另外,自耦降压启动控制电路有很多种,选用哪一种的比较好?谢谢了
11-01-05 10:19
45KW的电机就配45KW的自耦变压器。控制电路大同小异。
11-01-05 11:14
该用户被锁定!
11-01-05 14:01
六线引出也可以自己做吧,但是,对于管道循环水泵要用星三角启动能带起来吗?是不是电机吃力呀,谢谢
11-01-05 14:19
45KW的不建议用星三角
11-01-05 15:46
谢谢关注,
11-01-06 09:07
用软启动器,启动力矩也够
11-01-06 09:19
从短期的节约成本上看使用自偶变压器是好选择,但从长期使用来看使用变频器可能会更好,又安全又节能,好控制。
11-01-06 12:37
软启动和变频器都行,而且还节能,维护方便,
12-02-05 18:28
从短期的节约成本上看使用自偶变压器是好选择,但从长期使用来看使用变频器可能会更好,又安全又节能,好控制。很快会回收成本的。
12-02-06 08:50