主题:请教同行老师关于智能无功功率自动补偿控制器和电流互感器匹配的问题

点击:2188 回复:6

我原先使用1500/5的电流互感器和智能无功功率自动补偿控制器JKL5CF配用,使用一切正常,由于负载功率增大变压器增大,原有变压器功率为1000KVA 电流800A左右,现在增大到1500KVA 电流1100A左右,所以更换了3000/5电流互感器,智能无功功率自动补偿控制器JKL5CF接线方法没改变,但现在问题是手动可以使用,自动无法使用。现在cosφ 滞后0.99 显示电流1A左右,自动无法使用。
  请各位同行老师帮分析一下原因和解决办法,单位很着急,我更着急,请各位大侠帮帮忙,先谢谢了!
11-01-03 20:02
这个问题很简单,你把电流信号线对调一下就行了。如果不行,就看电压和电流是不是在同一相。
11-01-03 20:28
现在cosφ 滞后0.99 显示电流1A左右,已经达到了补偿的最好要求了
11-01-03 22:48
2楼的兄弟你说的方法 我已经试过了 不管用 我现在想是不是电流互感器和智能无功功率自动补偿控制器JKL5CF不匹配啊?接线也没问题的 还有那位师傅帮分析分析 真的很着急啊
11-01-03 23:11
看看电流的变比调了没有
11-01-04 10:59
看看电流的变比调了没有
11-01-04 10:59
5楼高工。你不是搞电工的人才。谢谢
11-01-04 21:55