也就是闭环转为开环,任何设置参数?
11-01-03 00:31
1楼
编辑
引用
管理
dlr
应该设置的是A1-02参数,设为0是常规的V/F控制模式;设为2、4是无PG的矢量控制模式。
11-01-03 13:40
2楼
编辑
引用
管理
xujun1105
引用
dlr
在 2011/1/3 13:40:40 发言
【内容省略】
那这样的设置的话会不会再改会闭环控制的时候要重新设定参数呢?
11-01-03 19:38
3楼
编辑
引用
管理
dlr
A1-02参数就叫做:“选择控制模式”。是要根据用途来选择和重新设定的,具体你看看G7使用说明书的第4章。
11-01-03 20:04
4楼
编辑
引用
管理
szhddzyj
A1-02。E1-05。E1-06。三参数更改
11-01-13 19:40
5楼
编辑
引用
管理
ekedsun
看帖顶一个!!!!
11-05-14 14:02
6楼
编辑
引用
管理
ekedsun
看帖顶一个!!!!
11-05-14 14:02
7楼
管理
502737193
该帖内容不符合相关规定!
11-07-30 09:28
8楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
应该设置的是A1-02参数,设为0是常规的V/F控制模式;设为2、4是无PG的矢量控制模式。