主题:三相设备.单相电流有50A.用16平方线可以吗?

点击:4830 回复:15

我工厂有一台设备大概是60KW左右.是用发热管组成的.刚起动时.单相电流就有80安.起动时间大概35分钟.达到温度时单相电流有45安左右.现在用16平方的线.长度有15米.现在冬天开机线就会发烫.老板不愿意出25平方的.请问师傅们到了夏天开机它会不会线路爆炸?谢谢!!
11-01-02 17:41
线是过载了,时间长了会出事的,这样电缆老化加快,绝缘减低,是个时间长短的事情,跟老板说明了让他那决定。
11-01-02 18:56
谢谢月师傅.你让我又了结的更清楚表情
11-01-02 19:12
把厉害关系跟老板说说
11-01-02 20:11
老板心疼钱,那就让它烧吧。
11-01-02 20:35
对.我也只有这样想了
11-01-02 20:38
老板会因小失大的
11-01-03 08:22
电线发热所损耗的电费,比买电线都要贵了。
11-01-03 20:20
谢谢1001师傅.我还真没考虑到电线发热所损耗的电费呢?在次感谢大家!
11-01-03 20:28
你买的是差电线,不达标的。
如果正品国标线16平方的铜线完全可以带载50A电流的,只是温温的。。。