主题:请教fx的指令
点击:835 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
gnaugnuhcil
LD X002
AND [ < D112 D212]
OUT Y004
请问[ < D112 D212]是...
11-01-02 10:11
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D112数值与D212比较;
小于时接通;
11-01-02 11:06
2楼
编辑
引用
管理
377809393
触点比较指令,当D112小于D212时接通
11-01-02 11:07
3楼
编辑
引用
管理
445115954
顶2楼
11-01-02 13:59
4楼
编辑
引用
管理
445115954
哈哈 我再来看下
11-01-02 14:07
5楼
编辑
引用
管理
qlin
该段程序,当X2接通、D112的值小于D212的值时,Y4将接通。
11-01-02 17:13
6楼
编辑
引用
管理
gnaugnuhcil
谢谢朋友的指点!
11-01-05 19:47
7楼
编辑
引用
管理
hanqin
可以用仿真软件试试看的。
11-01-06 18:17
8楼
编辑
引用
管理
黄文斌
呵呵,问的好啊,我也正想知道这个是啥意思呢。
11-01-06 19:10
9楼
编辑
引用
管理
yuan20061104
我也学习啦,谢谢