西门子S7-200、S7-300的模拟量的模拟信号转换为数字信号的对应范围;是怎么算出来的啊。各位大哥教下。
10-12-30 16:25
手册上有介绍的啊。
0-10(0-20MA) 对应 0-32000    -10-10V 对应 -32000~+32000
10-12-30 22:16
根據INT的數據類型對應於採集芯片的線性關係進行計算。
Regards
10-12-31 11:25
这个不是算出来的,设计硬件和相应的程序时定好的,不能更改,做过单片机的应该清楚一点
11-02-22 16:42
谢了,各位大哥。
11-02-26 09:30
怎么是32000,西门子的是27648呀
13-04-30 21:44