主题:求助:大家看看图为什么三相电的电流有一相少了呢?
点击:9638 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
sanyuanhb
我们的设备总电是380V的电,然后分给四个断路器,分别为MCB1、MCB2、MCB3和MCB4。通过控制柜侧三相电压是平衡的,389V,但是三相电流不平衡,有两相为5A,有一项为1A,大家看看帮忙分析一下是什么原因导致的?如果电流不平衡对设备有什么影响吗?
10-12-28 23:25
1楼
编辑
引用
管理
lj19820422
从图上看,虽然你的MCB1、2、3、4都是3级开关,但其实只是用了2相。假如从Q1进线左边开始算起为A、B、C 的话,你的A、B两相只共给了了MCB1,而你的B、C两相却共给了MCB2、3、4。估计你是最左边的一相电流低。
最后修改:
2010/12/29 0:37:46
10-12-29 00:37
2楼
编辑
引用
管理
sanyuanhb
电流不平衡对电路会造成什么影响?这个与星三角启动有没有什么关系呢?MCB2也是三相断路器,电压指示也是380V,用两相就可以了吗?还请高手回答。
10-12-29 07:37
3楼
编辑
引用
管理
ybpr56
你三相负载不平衡啊,没什么的
10-12-29 09:06
4楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
你三相负载不平衡,没有影响
10-12-29 09:22
5楼
编辑
引用
管理
zhoiw
有三相负载 还有两相负载 你怎么非让他平衡呢
10-12-29 14:40
6楼
编辑
引用
管理
cairenfeng
向大家说一个好消息哦,我最近在网上觉得一个百业人才网还不错,所以我想推荐给大家,我觉得大家找
工作可以查一下这个网站:www.313job.com ; www.gz51job.com 和公司招聘也可以上去看一下哦,我在网上查一下百业招聘网
成立了十三多了,我觉得相信这个企业是不会错的 公司网站:020-61153632
10-12-29 16:39
7楼
编辑
引用
管理
qlin
电流不平衡,是三相负荷分配不均匀;
楼主所述情况,电流很小,应当没有什么影响。
10-12-29 18:51
8楼
管理
王小军
该帖内容不符合相关规定!
10-12-29 19:50
9楼
编辑
引用
管理
sanyuanhb
希望版主们能够管一管,现在发广告的比较多,没有什么意思啊。
管理员们多注意下论坛啊。
谢谢回复的朋友们,你们辛苦了。