登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】上电未启动也会烧IGBT么(20101228)

点击:2813 回复:17

情况是这样的,安川G5 15KW 上电未启动就烧启动电阻,检测IGBT短路烧。损坏的IGBT是上次更换的,这次上电未启动为什么还会烧同一个IGBT呢?有没有其他的原因造成IGBT损坏?不是很清楚,求高人指点
最后修改:2010/12/29 15:54:27
10-12-28 08:51
模块等短路
10-12-28 09:35
还没确定是哪个模块短路了,现在熔断器完好,是不是就表明IGBT没问题?那可能就是电源部分的问题了?
10-12-28 09:38
有的变频器上电未起动前,即烧充电电阻,大多为充电电阻质量不佳造成,或维修后换用劣质功率电阻。未起动前烧电阻,查一下整流模块和IGBT模块无短路,换一只电阻就行了(一定要质量好噢)。起动中烧电阻,应该查一下充电接触器是否接触不良。
10-12-28 09:45

引用 xq09181 在 2010/12/28 9:45:56 发言【内容省略】

谢谢。整流模块正常
上电之后一直都没有启动。具体情况是这样的,开始上电未启动时变频器正常(原装的充电电阻),断电后重新上电未启动就烧电阻了,然后换了一个充电电阻,上电还是烧电阻。现在我检测到是串联的电解电容正负端短路,还有熔断器是完好的,能判断IGBT模块无短路么?
初学者经验不足,请帮忙分析以下 谢谢表情
10-12-28 09:57

引用 xq09181 在 2010/12/28 9:45:56 发言【内容省略】

补充一点电容是好的
10-12-28 09:58

引用 xq09181 在 2010/12/28 9:45:56 发言【内容省略】

测试是上次损坏更换的IGBT短路了。为什么上电不运行,也是空载还会烧IGBT呢?而且坏的跟上次是一个位置的。求问表情
10-12-28 10:51
故障机什么事都有可能,乱换乱通电只能不断地交学费
10-12-28 11:38
跟着学习
10-12-28 15:15
9楼
该帖内容不符合相关规定!
10-12-28 16:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯