主题:高手进!压力变送器与plc连接的问题!!
点击:3611 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tiezaishao
今天碰到这样一个棘手的问题:两线制的压力变送器测量水的压力,拆除其中一根用万用表串入其中量得电流为5.56mA,正常情况下在step7中PIW***显示为16#0b**,而不知道怎么回事却显示为16#7fff,为最大!高手给讲解一下,在线等!
10-12-21 19:48
1楼
编辑
引用
管理
ksh2913
有溢出,把初始电流多减点
11-01-02 16:57
2楼
编辑
引用
管理
wenli19840804
掉用fc105,上下限与实际值校准,应该没事
11-01-02 21:05
3楼
编辑
引用
管理
oyjshhu
量程卡是否正确,组态是否正确,外部电缆回路是否出现破皮短路现象。
11-01-05 12:02