10平方的导线,在36V、220V、380V电压情况下,可以通过的最大电流是多少?
10-12-21 15:37
不管什么电压,载流量是多少安培就是多少安培。。
10-12-21 15:42

引用 mat3210 在 2010/12/21 15:42:23 发言【内容省略】

对头,只考虑电流。
10-12-21 17:48
电压等级,主要是考虑绝缘水平吧,我不能肯定。
10-12-21 18:29
载流量还与导线材质以及是单股还是多股都有密切的关系。这种规格多股软铜线的额定载流量是60A。
10-12-21 19:12

dlr

导线的载流量是多少与电压没有关系。但与导线使用的环境温度有关,与导线的敷设方式(如架空、穿管等)有关,与导线的材质有关(是铜导线还是铝导线),与导线的芯数有关。如10平方的单芯铜导线的载流量是85安培。
10-12-21 21:01
载流量和电压等级无关
10-12-21 21:20
导线制造材料差都会影响过电流的大小