登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请问能在SFC 图里给 转换条件 添加 注释吗?
点击:1230 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wdbshandgo
请问能在SFC 图里给 转换条件 添加 注释吗?( 大前提 GX-软件里面)
我设计完了。步能+注释。。。找不到 转换条件的注释。
转换条件能+注释吗?能的话 看 SFC 图就很直观了。
知道的朋友麻烦告诉下。
谢谢
10-12-15 16:30
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
TRAN之前的梯形图中的那些触点等是可以加注释的
10-12-15 16:34
2楼
编辑
引用
管理
wdbshandgo
这个里面 那个 转换 0 的 注释。。我找不着
10-12-15 16:40
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
wdbshandgo
在 2010/12/15 16:30:43 发言
【内容省略】
双击转换条件~~~
Good Luck~
10-12-15 16:46
4楼
编辑
引用
管理
wdbshandgo
不是把 。。
我找到头都大 竟然就是双击 完事。。。。。。。。。
水平继续下降中
谢谢
10-12-15 16:53
5楼
编辑
引用
管理
蝶舞
我也有这样的问题,我的转移条件处的注释是暗的,咋回事呢。
10-12-15 18:38
6楼
编辑
引用
管理
qlin
呵呵,有的操作,知道了就很简单;不知道呢,说不定还要摸索一下。
10-12-15 20:20
7楼
编辑
引用
管理
杰HXIT
您好,为什么我的是暗的添加不了啊?
18-11-19 20:32
8楼
编辑
引用
管理
杰HXIT
你好你解决了转移条件注解了没有?
18-11-19 20:45