主题:如何读取电流

点击:944 回复:7

如何用plc读取三菱FR-E740-0.4K~7.5K-CHT输出电流啊
我已经设置了AM端子输出电流  可是从监控中看到 plc读取的 不正确呀
10-12-15 13:46
用电流表直接接入读或者钳形表读,方便多了,也不用你那么麻烦,还用PLC去读?
10-12-16 08:37
你的AD模块是多少位的,AD转换值是多少,进行换算了吗?在PLC程序中加入换算程序即可。
10-12-19 12:00
学习!再说的详细一些!
最后修改:2010/12/19 21:39:29
10-12-19 21:38
plc读取的电流最大20mA,你的输出为多大啊,主要量程
10-12-19 22:21

引用 welfare1987 在 2010/12/19 22:21:16 发言【内容省略】

D/A    模拟量输出为:0--20mA  max.600欧姆   是西门子MM430.     是否可以换算出电机的转数和电压?
最后修改:2010/12/20 7:08:38
10-12-20 07:06
D/A    模拟量输出为:0--20mA  max.600欧姆   是西门子MM430.     是否可以换算出电机的转数和电压?
[/quote]
西门子MM430可以直接接模拟量输入,在P700里设置命令源,P1000里设定频率给定方式
10-12-20 12:37
用电流变送器给PLC信号