主题:西门子PLC两问
点击:1344 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
starpotato
第一:
下面这一条程序怎么工作:
第二:
s7200中,V是什么寄存器?
是不是很三菱中的D数据寄存器功能一样?如果一样这段程序又是什么意思?
10-12-15 13:42
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
starpotato
在 2010/12/15 13:42:25 发言
【内容省略】
第一,M1.1作为常开触点使用,这是常开触点的编程方法,是基本的方法之一。
第二,V与三菱的D功效一样,但是西门子的V可以做位访问,也就是图示的访问方式,三菱需要FX3U或以上机型才支持位访问,也就是D0.0的访问方式。
Good Luck~
10-12-15 13:59
2楼
编辑
引用
管理
starpotato
多谢高人指点,对新人获益不少!!!!!
10-12-15 14:44
3楼
编辑
引用
管理
sqhuang
我们也是这样用的,同意二楼的说法和观点。
10-12-16 08:39
4楼
编辑
引用
管理
axz147ys
学习一下
10-12-16 09:16
5楼
编辑
引用
管理
eidolonjia
为什么要用这么麻烦的,不能直接用SM0.0吗?
11-03-18 21:08
6楼
编辑
引用
管理
dixinke
第一条可以简单一点
ld m1.1
R M1.1,1
11-03-20 12:23
7楼
编辑
引用
管理
guozi83
第一条如何工作原理的详细描述怎么解释?
初学,谢谢
11-03-22 09:58
8楼
编辑
引用
管理
youmiaoyinke
为了使触点常开就使用一条指令,如果直接使用常开,难道它可能会闭合?不明白。
11-03-23 16:13
9楼
编辑
引用
管理
tongshanxian
西门子200PLC中有特殊存储器可供用户使用