登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:紧急求救,自动断电 自动通电
点击:1585 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
电气设计学徒
大家好,我公司现在遇到一种奇怪的现象。设备在工作过程中,忽然就断电了,接着不到半秒钟,又来电了,怎么回事呢,但是电脑什么的会重新启动
10-12-15 09:04
1楼
编辑
引用
管理
172365283
沙发??呵呵,楼主说的这个问题,不好说啊,你的是什么设备大家也不知道,
10-12-15 10:57
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
电脑停电以后也需要再重起啊!你能说得再详细点吗?
10-12-15 11:53
3楼
编辑
引用
管理
电气设计学徒
我就是举个例子说电脑,我们的设备有车床,铣床,各种加工床子,现象好像是电压不稳一样。
10-12-15 12:36
4楼
编辑
引用
管理
花豹
电源线有打火吧(接触不良),负载重,压降大吧?
10-12-15 16:31
5楼
编辑
引用
管理
电气设计学徒
没有啊,我都检查过了,没有打火的现象,负载也不大~~真是奇了怪了,,
10-12-15 19:03
6楼
编辑
引用
管理
youlong8899
我们也遇见过类似的现象,原因是电业局供电的缘故,瞬间停电现象造成的。我们遇到多次了,我们的设备都是很大的负载的,产品也很关键,还容易发生火灾。你们的负载不大也不是很关键,所以不是设备造成的,找电业局查看一下吧。
最后修改:
2010/12/15 19:20:59
10-12-15 19:19
7楼
编辑
引用
管理
qlin
如果是电网的原因,附近的用户,也会有类似现象,可问询一下。
10-12-15 20:16
8楼
编辑
引用
管理
电气设计学徒
没错,我们邻居单位也有类似的现象,但是他们的用电量也小。
为什么这种现象在冬季容易发生呢?会不会和天气有关系?
10-12-15 20:49
9楼
编辑
引用
管理
mat3210
这种现象多发于使用跌落式熔断器的电网,冬季跟夏季材料的舒张度不同造成,更换或者重新调整跌落式熔断器座的张紧度可以解决问题。。
10-12-16 00:21