主题:交流36V2KW加热板电流是多少呢,怎么算呢?
点击:2228 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
yrq0000
交流36V2KW加热板电流是多少呢,怎么算呢?[size=4][/size[face=黑体][/face]]
10-12-14 16:03
1楼
编辑
引用
管理
丁火
应该是电流等于功率除以电压
10-12-14 16:09
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
这样的设计,设计者没有问题吧?
I=P/U
最后修改:
2010/12/14 16:18:07
10-12-14 16:16
3楼
编辑
引用
管理
yrq0000
2000/36=55.56A吗
可是实际用钳形表测出只有7A,不知道是怎么回事,所以才来问问的!
10-12-14 16:16
4楼
编辑
引用
管理
yrq0000
设计会有什么问题呢?
10-12-14 16:17
5楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
yrq0000
在 2010/12/14 16:16:42 发言
【内容省略】
发热器不是36V电压等级的而是110V/2000W的
110v/2000w的发热器在36v时计算电流是6A左右,但因为在半热态下电阻丝的阻值比在额定温度下低,所以电流在7安左右是正常的!
最后修改:
2010/12/14 17:39:49
10-12-14 17:06
6楼
编辑
引用
管理
downn
可能是发热体有问题,达不到设计功率。
10-12-14 17:10
7楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
是配电设备里面的加温发热板吧? 如果是 那么就是我说的那原因.发热板一般是110v/220v/380v等电压等级的,但实际应用可以降一级或数级电压使用,这样可以延长发热板的使用寿命
10-12-14 17:17
8楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
建议测一下发热板的电阻。
10-12-14 17:31
9楼
编辑
引用
管理
qlin
觉得6楼wangbingmei的解释合理。
10-12-14 17:59