jtyxd
我公司有一台数控车床,由于数控车床在加工零件过程中X轴上连接编码器与伺服电机线不知怎么给工人都搞断了,后经过重新接
线,更换同型号的绝对值的编码器开机出现NC----436报警,现在接好线后,一开机,Z轴能动,X轴不能动,X轴一动,就出现
NC----436报警
10-12-14 15:40
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
X轴伺服电机的相序检查了吗;过载,检查机械是否有阻力,抱闸的线检查了吗 ,抱闸是否松开。
10-12-14 18:50
2楼
编辑
引用
管理
hhdz2
检测到软件热态,检查负载,让电机联轴器脱开,再试
10-12-14 18:55