登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:侧单位污水泵站的电压高的吓人

点击:711 回复:9

侧单位污水泵站的电压高的吓人,单相270V三相480V,问题出在那?是不是要调变压器
最后修改:2010/12/14 8:36:51
10-12-13 22:09
你是测量变压器低压输出端的电压吗?如果是那就是变压器的档位位置调了
10-12-14 11:37
你是测量变压器低压输出端的电压吗?如果是那就是变压器的档位位置调了
10-12-14 15:39
是空载电压吗?一般空载电压是要高些,但太高就不对了
10-12-14 21:56
先检测较对一下你表再试下看。
10-12-14 23:49
呵呵,你的表是不坏了?先要试测一下,是不是有变频器?
10-12-15 10:55
你确定人家用的不是这个电压,有的设备就用这个电压,
10-12-15 11:00
太高只能调变压器了。
10-12-15 12:27
先检测较对一下你表再试下看
11-03-06 19:52
我在单位也遇到过!
就是停产检修后,要先给室内通风,先开了一台空调机组。电机功率30KW。刚开没多久接触器线圈就烧了!用表测线圈间电压(380线圈)竟达近500V。
后来换了一个新接触器就好了,也不知道咱回来,一直没查出原因!
11-03-06 20:04

工控新闻

更多新闻资讯