主题:电机保护器是怎样计算出第三项电流的……
点击:754 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ccdcgzg
我单位用的基本上都是深圳普乐特的电机保护器,可是保护器上只穿了两根负荷线,为什么就能测量出三相电流呢?本人是菜鸟,希望详解!!!
10-12-13 12:53
1楼
编辑
引用
管理
jiyulong-bj
不需要测出三相电流吧,如果偏相,则单根电流偏大,保护器就保护了。
10-12-13 13:17
2楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
不需要测出第三相电流,如果偏相,则单根电流偏大,保护器就保护了。
10-12-13 19:37
3楼
编辑
引用
管理
张明197442
根据基尔霍夫电流定律:I1+I2+I3=0,I1、I2为保护器上只穿了两根负荷线,I1+I2=-I3