点击:2645 回复:26

今天 碰到一三相异步电机7.5KW三相不管如何换相它都是逆时针转 实在郁闷呀?
高人解说 一下?!
10-12-12 21:51
中间是不是有别的装置,如变频器
10-12-12 22:55
用钳形电流表卡一下三相电流是否平衡。应该是电机的绕组有问题。
10-12-12 23:01
不是缺相了吧?
10-12-13 05:44
如果有变频器,你换相换的是变频器的输入电源端,是没有用的;
10-12-13 09:39
新电机吗?
可能是缺相运行。
10-12-13 09:50
为什么这样,期待检查结果。
10-12-13 10:19
你的电机 可能是单项运转电机或有项序保护电路或有变频器电路.
10-12-13 19:06

引用 ZCMY 在 2010/12/13 9:39:48 发言【内容省略】

我也这么认为
10-12-13 19:33
小电机缺相运行(如分马力电机),空载或轻载,有可能只朝一个方向运转;
7.5kW的,不知缺相时,能否转动。