主题:富士变频器P11 75KW
点击:598 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
jinlongcheng
压力变送器4-20MA PID控制变频器刚调完PID参数 变频器运行很稳 单过一端时间频率上下波动 过一分钟变频器停机 查变频器故障显示无故障
10-12-12 12:54
1楼
编辑
引用
管理
dlr
切换到手动状态或干脆断开相关接线,看看是否还出现楼主所述的故障?以判断是否由PID电路引起的。
10-12-12 16:58
2楼
编辑
引用
管理
lqwj0122
PID参数是否需要再调整!变送器是否不稳定!
10-12-21 15:36
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
压力控制的PID参数设置的时间常数要大些,放大倍数P小些。让调节器不要太灵敏。惯性越大越稳。当然时间常数能够接受作为前提。
10-12-21 19:18
4楼
编辑
引用
管理
172365283
还是没有设置好啊
10-12-21 19:38