登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教
点击:551 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1473541472
各位师傅;我有一个直流控制柜,3相380伏经过3个变压器变3相220伏经过6个可控硅整流变成直流220伏,给55千瓦电机供电。请问变压器可以不用吗?还有工频炉工作时,功率补偿是1吧?厂家说明书说是0、85-0、92之间。
10-12-11 18:54
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
变压器除降压外,还起到隔离作用。
对阻性负载,不用考虑功率因数。
10-12-13 17:59
2楼
编辑
引用
管理
企鹅
你的电机是DC220V的
10-12-25 16:20
3楼
编辑
引用
管理
172365283
没有明白什么问题啊
10-12-25 19:39
4楼
编辑
引用
管理
1473541472
电机是220伏,不用变压器,用可控硅也可以调出220伏。
10-12-26 18:26
工控新闻