主题:S7-300编辑模拟量应注意哪些?
点击:636 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
马嘉华
先打个比方:
用PLC模拟量输出模块输出4~20mA电流信号,调节变频器速度,变频器反馈出速度模拟信号,采集到PLC模拟量输入模块中,这样的话该怎么编程呢?编程的时候该注意点什么?
新手诚信学习,望老师们指点指点!
10-12-10 19:46
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
L PIW256 //模拟量输入端口
T DB1.DBW0
內部處理
L DB1.DBW0
T PQW
注意模擬量的量程範圍。
Good Luck
10-12-10 20:10
2楼
编辑
引用
管理
马嘉华
就这么简单么?我看到有人用了两个功能块,好像是编程软件库里的,印象中是FB60、FB61两个功能块,直接用就可以的,可是一直没搞明白。