楼主
编辑
引用
管理
张明197442
dbl-5漏电保护器零线不经过互感器会起保护吗?
10-12-10 16:23
1楼
管理
xinfengj7
该帖内容不符合相关规定!
10-12-10 16:38
2楼
管理
xinfengj7
该帖内容不符合相关规定!
10-12-10 16:56
3楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
必须经过零序电流互感器
10-12-10 17:07
4楼
编辑
引用
管理
780227dqp
如果零线不经探头,只能接三相负载(如三相电动机),不能接单相负载(如电灯)。
10-12-10 17:40
5楼
编辑
引用
管理
张明197442
没有220V的负载
10-12-10 17:49
6楼
编辑
引用
管理
780227dqp
不接220V的负载,会起保护作用。也可以接380V的电焊机。
10-12-10 17:54
7楼
编辑
引用
管理
张明197442
明白了,谢谢大家。
10-12-10 20:12
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
必须接入。
10-12-11 08:26