要驱动步进电机,得用晶体管输出的吧
10-12-10 22:36
控制步进电机的要选晶体管的,三菱小型中FX1S是不能扩展,FX1N/FX3G可以扩展到128点,FX2N/FX3U可以扩展到256点
最好不要选FX2N的,他没有定位指令,其它的几个都有定位指令
10-12-11 20:53
抽筋了,想删还说我没这权利,为什么
修改增加几句:
FX系列选型定位时还可以考虑要不要浮点运算,如果有可以选FX3G FX3U,这两款目前可以控制3个脉冲输出,控制3个不插补的轴没问题[upload=jpg]
[upload=jpg]uploadImages8/366fef8b3b4d5d57e01ecf9968929b18.jpg[/upload
最后修改:2010/12/11 21:03:24
10-12-11 20:56
学习一下,这一块,我也比较白
10-12-13 08:36
该用户被锁定!
10-12-13 11:57
其实什么输出对你应该不是问题,都应该能用,继电器输出好用些,点数要看你的功能需要了,这个不好定,一般的都能扩展,选一种应用广泛的就可以了,比如FX2N系列,也可以考虑欧姆龙的
10-12-13 13:41
是的 我今天找了这里的代理商问了一下,控制步进电机确实是得用晶体管输出的,我选用FX1N-MT-001的
10-12-14 21:16
对所有回帖帮助的朋友表示感谢