主题:【话题】变频器可以不用制动电阻吗(20101208)
点击:3533 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
可以不用的。要根据实际情况决定。
10-12-09 10:59
11楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
不管是停车还是减速都是要靠制动电阻消耗电机的能量的,只有尽量长的设置减速时间,而且电动机负载的转动惯量很小的时候才似乎可以不用制动电阻.
这样的话效率会很低的.
10-12-09 13:37
12楼
编辑
引用
管理
xiaozc126
惯性停车,怎么去设置?
10-12-09 22:02
13楼
编辑
引用
管理
linlinge
可以
最后修改:
2011/7/27 19:26:56
10-12-10 11:31
14楼
编辑
引用
管理
张明197442
普通的风机当然可以不用。
10-12-10 20:28
15楼
编辑
引用
管理
y860202
可以的,停车时间放长点就可以了
11-07-27 16:48
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
xiaozc126
在 2010/12/9 22:02:35 发言
【内容省略】
惯性停车可以设置OFF2,也就是直接激活封锁变频器输出的指令。就行了。此时,变频器的输出没有电流了,电机轴自然按惯性停车滑行。
11-07-27 19:29
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器可以不使用制动电阻的情况:
1.对减速时间没有要求,允许长时间制动停车;
2.有共直流母线的结构。
11-07-27 19:31
18楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-28 09:18
19楼
编辑
引用
管理
utt78
对停车时间没有特别要求的,可以不用制动电阻。
11-07-28 10:25
上一页