主题:安川G5变频器报OPE01,如何解决

点击:5475 回复:5

我有一台G5616 11KW变频器报OPE01故障,之前只是拆机清理污物,在上电后就出现这个故障,检查变频器型号参数也是4011,请各位老师指点迷津。
10-12-04 19:06
调节一下速度看 一下效果。应该是速度设定的范围问题。往大往小都式一下。
10-12-05 20:04
查看一下变频器使用说明是什么故障,在处理。应该是通讯不良,检查控制板与驱动板连线,操作面板与控制板连线。
11-01-03 19:54
我后来换了cpu板就好了,但不知道原来板坏了什么地方?
11-01-12 16:31
4楼
该帖内容不符合相关规定!
11-03-15 09:54
控制卡坏了,可以送至我司修理。
获取更多帮助和支持,请随时与我们联系。专业变频器维修、服务中心,提供免费诊断、咨询服务 400-888-6560 上海津信变频器有限公司 虹口区汶水东路918号信南工业园区5号楼1楼  www.sinodrive.com