登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:10KV高压电缆终端头击穿的原因 很急啊

点击:1294 回复:1

我公司最近10KV高压电缆终端头老出现问题击穿放炮,位置都出在应力管处,有冷缩头也有热缩头,经过检查制作工艺也没问题,就是找不到原因,很着急那位师傅能解释一下。
清洁没有问题全部用酒精搽过的,我们今年做了两百多套都没问题,不知道为什么最近接连出现了三起事故,有10KV,还有35KV都是单相接地从应力管处击穿的。
10-12-01 12:09
如果是那份干式高压电缆,每根线外皮都有一层半导体导电橡胶,有可能是他的问题!
10-12-01 13:12