登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:行家请进来

点击:1126 回复:12

附件
说明:图中Y13和Y25分别是马达变频器和马达正转,Y31马达停止。
硬件:1.5KW马达和变频器一套,36孔转盘(套在马达上)、光电开关一套,
动作要求:通过马达齿轮拖动一张工作台,要求工作台能在设定的数值停止
问题:经过多次用上图程序测试,结果是每次马达都可以在停止在设定数值,但工作台实际位置不是每次都一样,有时会超过,有时会不到,相差50到500毫米不等
请问各路高手这是为何?
最后修改:2010/11/30 13:27:58
10-11-30 13:10
电机带刹车制动?
Good Luck~
10-11-30 14:10
没有什么程序问题,这样停机,基本上不现实的了。这么机器的惯性有关。
1,变频器的加减速时间。
2,机械的惯性。
3,机械的负载
4,转盘不平衡
10-11-30 15:32
感谢楼上两大侠,本系统马达有刹车,也怀疑转盘不平衡,已经拆下加工
10-11-30 18:29
我也怀疑是惯性原因
10-11-30 19:42
呵呵;变频器带电机是调速用,对于精确定位的功能并不怎么样,尤其是一般的变频器;
10-12-01 15:17
看不太清楚。
10-12-01 16:48
楼主你好。我最近也在做一个由变频器带动圆盘转的单,我想问问精度怎么样?你有没有在停止前先减速?还有就是电机后面带的刹车怎么样?50-500MM那就很大了。
10-12-01 19:03
那还不如直接用接近开关
10-12-01 22:31
这个是不是要用伺服电机来实现啊
10-12-02 08:48