点击:2972 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
westpow1
我在使用西门子MM440变频器时,旁边有一台同样的变频器,当旁边的那台变频器运行时,我的这台变频器内部自带的风机就转,但对正常运行没有影响,我这台变频器运行却对旁边的那台没有任何影响,这是什么原因?望各路大虾不吝赐教,急!!!
04-11-16 16:49
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这就是典型的EMC。叫电磁兼容。尽管你的MM440不干扰别人,但是却抗不过别人对他的干扰。看看这里以前置顶的一个帖子,好橡叫工业抗干扰--ABC吧。MM440有一个EMC准则,你应该按照他的要求作现场的安装与布线。
04-11-16 19:25
2楼
编辑
引用
管理
westpow1
谢谢
04-11-17 08:50
3楼
编辑
引用
管理
westpow1
我找不到那篇文章可否给我一份
谢谢
04-11-17 09:48
4楼
编辑
引用
管理
westpow1
找到了谢谢
04-11-17 10:34
5楼
编辑
引用
管理
heikecheng
11,9号 欧姆龙在上海的展区上的妹妹真多,出尽了风头