主题:台达VFD-B 变频器显示 CF3.7是什么原因?

点击:8580 回复:5

台达VFD-B 1.5KW 3相380V变频器,上电显示CF3.7 是什么原因,请各位老师指导.
10-11-28 17:09
霍耳坏掉了,三只依次屏蔽掉试试
10-11-29 18:37
学习了,昨天我遇到这样的故障代码卡。
13-02-25 10:17
想问下霍尔怎么屏蔽
13-02-27 11:45
把霍尔输出信号的线割断,原理霍尔一段的端头接霍尔的电源公共端
13-03-01 08:08
不用割的,量一下霍尔的最左边两脚(正负电源中心点与霍尔输出),有压差的给它短接。