主题:急解 今天遇到个变频器问题
点击:1280 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
xuhui5202
今天安装完准备试空机 然后上电 其中有个变频器面板 led显示 亮了一下 又灭了 什么情况 是不是 接口反掉了 如果是接口反了的话 led 是不是应该就不显示呢 后来我关了总电源 发现 变频器里有个红的小灯一直亮着 什么情况 变频器是欧姆龙的
10-11-26 21:52
1楼
编辑
引用
管理
xuhui5202
来人啊 快来交我这菜鸟
10-11-26 22:18
2楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
面板的线没有插好。
10-11-26 23:51
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
关掉后有灯亮,是因为内部电容被充电,断电后还能维持一段时间,要过几分钟后就会逐渐熄灭
10-11-27 00:01
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
变频器关掉后,里面那个小灯量是因为,整流之后有的滤波电容放电,但是要拆机时,要等那个灯灭后再动!
注意安全哦!
10-11-27 11:46
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
看看,有没有外部短路了24V电压等。
10-11-27 12:13
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
把照片拿来看看,大家帮你把问题解决一下。
10-11-27 12:32
7楼
编辑
引用
管理
xzy1010666
10-11-27 13:40
8楼
编辑
引用
管理
630202596
小红灯亮是正在放电,等小红灯熄灭才可以。
看看排线是否接触良好,板上的插件是否牢靠!面板与变频器主板插的是否牢靠!有一个环节有问题都不行!
10-11-27 14:04
9楼
编辑
引用
管理
xuhui5202
恩 今天看了下 是排线问题 我靠 接触不良
10-11-27 19:07