主题:plc同时输出直流信号 ,交流信号的可行性探讨

点击:1507 回复:13

请教各位大侠,三菱PLC输出端可以同时输出直流信号和交流信号么?具体操作如下,PLC型号FX1s-30MR, 我把COM0-COM3连接24V-,COM4连级AC220,这样以来Y0-Y11为24V-直流信号,Y12-Y15为220V的交流信号,可以这样接线么,我之前没试过,怕弄坏PLC,特向论坛内高手讨教,谢谢!
10-11-26 08:50
COM端内部没有共到一起的话,这是可以的。
10-11-26 10:02
请问我如何确认里面的公共端有没有连到一起?
10-11-26 10:03
拿表量一下不就知道了吗?
再说用内部继电器控制220的不是很好吧!
10-11-26 10:07
不同的COM间是隔离的;
10-11-26 10:18
继电器输出的,可以分开接不同的电压的,部分用24V,部分用220V可以的
10-11-26 10:30
脱开外部COM端连接线,用万用表电阻档测量各COM端是否通。
10-11-26 10:39
谢谢各位,那我就接线试试了,好激动……
10-11-26 11:43
悠着点。。。。。。
10-11-26 11:47
可以的,没有问题,我都这样接过了,别太激动了,到时摸到220你地更激动的
10-11-26 13:15