我公司最近10KV高压电缆终端头老出现问题击穿放炮,位置都出在应力管处,有冷缩头也有热缩头,经过检查制作工艺也没问题,就是找不到原因,很着急那位师傅能解释一下。
最后修改:
2010/11/26 14:57:12
10-11-24 20:34
1楼
编辑
引用
管理
1078495214
屏蔽没做到位。热缩管有问题。
10-11-24 21:06
2楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
检查使用制作终端接头的材料质量。
10-11-24 23:44
3楼
编辑
引用
管理
laozhou123
怀疑终端头绝缘不好,在制作的时候湿度大,或者电缆线没弄干净
10-11-25 11:42
4楼
编辑
引用
管理
xuejun-2010
经过检查应力管套的没问题啊?电缆头材料怎么检查?
10-11-25 21:12
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
是线间还是相见击穿,分期原因。
10-11-25 23:02
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
分清原因。
10-11-25 23:03
7楼
编辑
引用
管理
liutongwen1
检查使用制作终端接头的材料质量,屏蔽做的到位没有,在制作的时候湿度大不大,或者电缆弄干净没有?个人意见。
10-11-26 09:12
8楼
编辑
引用
管理
289786814
制作工艺问题吧,清洁不到位,安装时有应力集中
10-11-26 09:56
9楼
编辑
引用
管理
xuejun-2010
清洁没有问题全部用酒精搽过的,我们今年做了两百多套都没问题,不知道为什么最近出现了三起事故,有10KV,还有35KV都是单相接地从应力管处击穿的。