登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】10KV高压电缆终端头击穿的原因(20101125)

点击:6287 回复:9

我公司最近10KV高压电缆终端头老出现问题击穿放炮,位置都出在应力管处,有冷缩头也有热缩头,经过检查制作工艺也没问题,就是找不到原因,很着急那位师傅能解释一下。表情表情
最后修改:2010/11/26 14:57:12
10-11-24 20:34
屏蔽没做到位。热缩管有问题。
10-11-24 21:06
检查使用制作终端接头的材料质量。
10-11-24 23:44
怀疑终端头绝缘不好,在制作的时候湿度大,或者电缆线没弄干净
10-11-25 11:42
经过检查应力管套的没问题啊?电缆头材料怎么检查?
10-11-25 21:12
是线间还是相见击穿,分期原因。
10-11-25 23:02
分清原因。
10-11-25 23:03
检查使用制作终端接头的材料质量,屏蔽做的到位没有,在制作的时候湿度大不大,或者电缆弄干净没有?个人意见。
10-11-26 09:12
制作工艺问题吧,清洁不到位,安装时有应力集中
10-11-26 09:56
清洁没有问题全部用酒精搽过的,我们今年做了两百多套都没问题,不知道为什么最近出现了三起事故,有10KV,还有35KV都是单相接地从应力管处击穿的。表情
10-11-26 12:41

工控新闻