主题:求助:三菱Q系列PLC 特殊辅助继电器 SM400的详细用法
点击:21309 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
Ariesyang
小弟 首次编写程序(其实是更改程序)遇到SM400这个辅助继电器。
程序更改的是正确的 但是当我在软件中输入的时候不可以转化 提示说:超过24行, 但是我的程序更改需要24行以上啊
现在我该怎么办?先谢谢各位的帮忙!
10-11-23 08:30
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
GX軟件個輸入輸出網絡段受限24行,請使用中間繼電器節點過渡。
Regards
10-11-23 08:33
2楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
2楼 我对这个不熟悉 可以给点直观的解决办法吗 ?关于你说的用中间继电器节点过度的说法
10-11-23 11:54
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
Ariesyang
在 2010/11/23 11:54:28 发言
【内容省略】
等同于下面,但是很明显,行数减少了……
Good Luck~
最后修改:
2010/11/23 13:08:43
10-11-23 13:07
4楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
谢谢师傅 我新手有您这样指点 真是感谢
10-11-24 08:21
5楼
编辑
引用
管理
hannshi
SM400没什么特别的地方,就一常闭的A触点,也就是常通信号,一般用在对信号的屏蔽等
10-11-24 10:00
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
和SM400没什么关系,只是和结构有关系
10-11-24 10:24
7楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
可以说说这个结构吗 ?或者在什么地方可以看到 我在网上找也没有搜到什么具体说SM400的
10-11-25 08:20
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
SM400的说明,三菱手册中有说明
或是编程软件的帮助中查看特殊继电器的说明
10-11-25 12:04
9楼
编辑
引用
管理
Ariesyang
谢谢