主题:星形接法三相不平衡负载连接时中性点O处的电势为啥不为0啊
点击:2581 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zhangsuoli
星形接法三相不平衡负载连接时中性点O处的电势为啥不为0啊 ?电流电压之间都是啥关系啊 谁能告诉下 谢谢各位老师
10-11-22 21:30
1楼
编辑
引用
管理
fanxiaojie1
漂移
10-11-22 22:38
2楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
零点飘移
10-11-23 06:55
3楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
呵呵 刚翻啦书下 正在看 不懂再问老师嘿嘿 谢谢两位
10-11-23 07:02
4楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
对啦 问下在不平衡负载时 各负载差距多大时会影响另外两个负载的工作 甚至烧毁呢?
10-11-23 07:04
5楼
编辑
引用
管理
83112058
电流为零,那是理论值!
实际上很少有这样的现象出现,因为电机的绕组的阻值不可能完全一样。导致三相绕组阻值不同,同样的电压产生的电流就不一样了,所以就相对的“不对称”了,也就是说不为0了。
希望对你有帮助!
10-11-25 16:43
6楼
编辑
引用
管理
郭自动
三相平衡负载星点电压代数和应该为零,但在不平衡是各相负载较轻得到的电压会高致使负载损坏,负载较重的电压会偏低。
10-11-25 21:14
7楼
编辑
引用
管理
企鹅
5楼已经说的很清楚了
10-11-28 14:48
8楼
编辑
引用
管理
236171136
七楼应该是矢量和,不是代数和