登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:铂电阻的温度和阻值的关系
点击:862 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
ccdcgzg
有谁知道Pt100的阻值和温度的关系公式?
10-11-22 20:18
1楼
编辑
引用
管理
dlr
其公式一是与温度范围有关,即在-200~0度有个公式,在0~850度有一个公式,二是公式中几个系数的数值记不住,在很多仪表书上都有公式的, 建议最好还是去翻书。
10-11-22 23:04
2楼
编辑
引用
管理
630202596
PT100是用热敏电阻来测量温度的。因为在0℃的时候PT的阻值为100欧,所以叫PT100.它的电阻与温度的公式为:
Rt= Ro(1 + AT + BT² + C(T-100)T³)
其中:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
10-11-23 06:56
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
楼上的好,大约是这么个数量级。
我记得一次项的系数大约是3850(3916,3902等,德国产品会这么标注)*10的负6次方。
10-11-26 09:39
4楼
编辑
引用
管理
zrh1234
学习了
10-11-26 21:14
5楼
编辑
引用
管理
dlr
三楼的公式是-200~0度测温范围的。而0-850度测温范围的公式应该是:
Rt=Ro(1 + At + Bt² )。
对系数A、B、C再作点说明,因为这些系数的取值与热电阻电阻丝的纯度有关,即:W100=R100/R0, 电阻丝的纯度越高W100的值越大。各厂的产品由于用的铂丝纯度的差别,则W100会略有差异,所以3楼、4楼说的都是正确的。这也是我为什么叫楼主去翻书的原因。
10-11-28 15:19
6楼
编辑
引用
管理
wensizheng
学习了,谢谢!
10-11-30 15:38
7楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
为什么要公式呢,查一下分度值表不就可以了!
10-12-03 12:47
工控新闻
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
2025年民企高端装备出口增长26.9%
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
台达×大宇宙达成战略合作,共拓工业软件与管理平台新生态
更多新闻资讯