登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】液面高度检测可否用光电开关(20101124)

点击:2277 回复:14

我们在现场改造,把以前7台直流电机换成了变频加交流电机,感觉现在的检测液面高度的传感器干扰严重,设备一启动,传感器的状态就变化,实际上液面高度是没变的,现在想把以前那种传感器换成光电开关,光电开关能否检测胶位液面高度?
最后修改:2010/11/25 16:05:54
10-11-22 13:35
变频干扰现在是很严重了。 处理接地试试吧
10-11-22 19:26
传感器信号线接地处理或者加装信号光隔,电源进线侧加隔离变压器或者加装滤波器试试。
10-11-23 00:13
变频输出端加滤波器
10-11-24 15:46
将动力线和传感器线分别屏蔽   分开接地
10-11-24 19:14
一点设想:用光电开关应该也可以,只是还需要改造一下吧,例如通过浮子的位置变化通过光电开关来检测液位。
10-11-24 21:13
一点建议:液位继电器其实挺好用的,不知符不符合你的要求
10-11-24 21:51

引用 zhangdagang 在 2010/11/24 19:14:16 发言【内容省略】

光电开关延长使用非得将屏蔽接地 否则干扰很严重将造成系统不能工作
前段时间我们开发产品,用的是单片机检测16个光电开关的状态 光电开关用的是32对2.5平方屏蔽双绞线连的 线最长的4米 最短的的2米 屏蔽层没接地时所有光点开关工作全部不正常 单片机检测到的状态时断时闭 把屏蔽层做一点接地后所有开关工作正常
10-11-24 22:32
传感器输出看能不能改成电流信号,而求信号线要和动力线分开。
10-11-25 09:19
9楼
该帖内容不符合相关规定!
10-11-25 16:36

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯