主题:变频器高手请帮忙解释变频器电流不准原因?
点击:1016 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
408464290
我单位变频器是HLP-V4060,电机额定电流103A,用钳形表在变频器后测量电流为100A的时候,变频器DCS远传画面电流显示60A,DCS画面原来电流量程为0-150A,改为0-103A,也显示不正常,请问专家,这是什么原因?
10-11-21 22:43
1楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
变频器后已经不是工频了,钳形表测量的数据是不准的,具体原因我讲不出来,原来的公司技术员告诉的
10-11-22 11:04
2楼
编辑
引用
管理
10011001
这个测量是不准了。。。
10-11-22 22:26
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
变频器自身显示电流多少?
10-11-24 16:32
4楼
编辑
引用
管理
ahljj
大家讨论一下.
10-12-05 09:33
5楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
谐波问题啦 变频出来的都带有谐波 不能用一般的仪表测啦