主题:英威腾问题
点击:901 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
smcola
一台英威腾CHV100开机显示POFF是什么故障?说明书中没有找到这个故障代码
10-11-20 14:43
1楼
编辑
引用
管理
smcola
有谁知道请告知,谢谢!
10-11-23 10:38
2楼
编辑
引用
管理
zsyf
可能是欠压报警
10-11-25 08:48
3楼
编辑
引用
管理
498095529
我和英威腾的人蛮熟的,要不要我打个电话问问??
YBS拉链
制袋机
最后修改:
2010/11/25 9:29:33
10-11-25 09:22
4楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
变频器内部的软启动继电器没吸合!欠压
10-11-25 10:08
5楼
编辑
引用
管理
smcola
谢谢!
10-11-25 11:29
6楼
编辑
引用
管理
zsyf
引用
竹叶青在
在 2010/11/25 10:08:03 发言
【内容省略】
因继电器不吸合而报欠压的可能性基本为零
10-11-25 21:12
7楼
编辑
引用
管理
87776636
欠压保护,继电器不吸合也报,电压检测线路故障
10-12-05 00:31
8楼
编辑
引用
管理
ahljj
没接触个此类产品
10-12-05 08:50