一台英威腾CHV100开机显示POFF是什么故障?说明书中没有找到这个故障代码
10-11-20 14:43
有谁知道请告知,谢谢!
10-11-23 10:38
可能是欠压报警
10-11-25 08:48
我和英威腾的人蛮熟的,要不要我打个电话问问??
YBS拉链
制袋机
最后修改:2010/11/25 9:29:33
10-11-25 09:22
变频器内部的软启动继电器没吸合!欠压
10-11-25 10:08
谢谢!
10-11-25 11:29

引用 竹叶青在 在 2010/11/25 10:08:03 发言【内容省略】

因继电器不吸合而报欠压的可能性基本为零
10-11-25 21:12
欠压保护,继电器不吸合也报,电压检测线路故障
10-12-05 00:31
没接触个此类产品