主题:求助关于控制电压问题
点击:624 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jingweizdh
大家好! 我们公司最近买了两台抛丸机 在安装过程中发现机器的控制电路直接采用380V电压的,如护门开关,行程开关等都是直接的380V(控制采用传统的继电器接触器系统),因此要求他们把控制电压起码要降到110V,可是他们说他们的设备一直都是380V控制的,不想改。我想请问大家我们国家有没有对控制电压的相关规定条款什么的阿?
10-11-20 08:58
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
呵呵..... 可以无条件的要他们改. 他们不改.可以要求退货.
一般都要用安全电压. 110V 不在安全电压范围之列
10-11-20 10:16
2楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
加个隔离变压器380变110,控制线路一般都接110v、36v、24v
10-11-20 13:31
3楼
编辑
引用
管理
jingweizdh
谢谢大家! 我在网上找到了。
10-11-20 15:56
4楼
编辑
引用
管理
qlin
找到了什么?
有关标准还是有关答案,可否介绍一下。
不知GB 5526有否相关内容。
10-11-20 16:40
5楼
编辑
引用
管理
jingweizdh
http://www.safetyinfo.com.cn/Biaozhun/Article_Show31.asp?ArticleID=2137
10-11-21 08:03
6楼
编辑
引用
管理
tjsjm
控制电路的安全电压一般都是36v、24v。
10-11-21 18:20
7楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
看新版的电气标准,首先要看你购置的设置的安全等级是IP多少,一般只要是人能直接接触到的部分对电压是有相应的要求的。
10-11-21 20:37