主题:三相380V,810KW电炉,要用多少平方电缆

点击:2235 回复:18

这么大功率,建议采用高压了,380V电流太大了,一启动,对变压器和电网的冲击很大的了。对线路来说,也不是很合算。
虽然达到设定温度以后,只有正常电流的1/5不到,但正常加温时的电流实在是太高了。
最后修改:2010/11/21 10:28:08
10-11-21 10:25
还是用单芯240平方的3条吧、安装要方便得多了。
10-11-21 11:49

引用 wangbingmei 在 2010/11/19 10:21:51 发言【内容省略】

10-11-22 08:41
这么大,还能用电缆啊,用铜牌,
10-11-22 11:53
没有考虑过增加电压吗?
10-11-22 13:03
你是电弧炉的话,我劝你用桥架铜排,最好是用一个600V的专用变压器(配中频电弧炉也是600V电源输入的这样节能很多!一年下来几十w)
10-11-22 20:17
Z z
10-11-28 10:12
不过有的人跑题了,电压是不能变的,电缆是要用的,不是我们能定的,换变压器要花钱的,母线能代替电缆吗,我用185*3BVR的。谢谢
10-11-28 10:18
根据负载与供电设备的距离,确定方案.